Не нагневается сопло  

  RSS

anugma
(@anugma)
Active Member
Присоединился: 5 месяцев  назад
Сообщения: 10
04/08/2018 10:59 дп  

Добрый день.

Питание 24 подаётся на стол, питание 12 - на всё остальное.

Нагреватель сопла подключен к H1 -  у меня они подписаны как H1, H2, H3. Начинаются НЕ с 0, как в инструкции.

Конфиг во вложении:

Включаешь нагрев - не нагревает. Даже диод не включает.

На прошике Репитер нагрев работает.

This topic was modified 4 месяца  назад by anugma

ОтветитьЦитата
admin
(@admin)
Участник Admin
Присоединился: 6 месяцев  назад
Сообщения: 41
05/08/2018 5:41 дп  

А что за прошивка? На mk4duo надо pid tuning сделать сначала, иначе не будет греть


ОтветитьЦитата
anugma
(@anugma)
Active Member
Присоединился: 5 месяцев  назад
Сообщения: 10
06/08/2018 9:36 дп  

Прошивка mk4duo. Тюнинг делал - вбил в прошивку уже нормальные значения.Нагрев не плохой - его просто нет. Даже индикатор не загорается.

На прошивке от Репитера всё работает.


ОтветитьЦитата
admin
(@admin)
Участник Admin
Присоединился: 6 месяцев  назад
Сообщения: 41
06/08/2018 4:33 пп  

вбивать в прошивку значения тюнинга не прокатывает, после автотюнинга записать eeprom

  • If the PID autotune is not done, the firmware will not switch the heater on until the autotune is performed. Only if have EEPROM.

ОтветитьЦитата
anugma
(@anugma)
Active Member
Присоединился: 5 месяцев  назад
Сообщения: 10
07/08/2018 5:05 дп  

А как сделать автотюнинг, если при команде нагрева, он не происходит? )


ОтветитьЦитата
dallas9
(@dallas9)
Eminent Member Customer
Присоединился: 5 месяцев  назад
Сообщения: 34
07/08/2018 4:59 пп  
От: anugma

А как сделать автотюнинг, если при команде нагрева, он не происходит? )

команда нагрева у тебя прошивкой заблокирована, пока не запустишь автотюнинг. 


ОтветитьЦитата
anugma
(@anugma)
Active Member
Присоединился: 5 месяцев  назад
Сообщения: 10
08/08/2018 6:04 пп  

Не думал что так бывает. Попробую. Спасибо за совет )


ОтветитьЦитата